okican Moderatör
Kayıt: 22 Mar 2007 Mesajlar: 644 Konum: Kocaeli
|
| denizfeneri34 yazmış: | 7812 nin çıkışını drekt transistörlerin bazına bağlayın daha yüksek güç ve daha basittir
Not transistörler npn olacak ve kolektörleri + girişinde olacak emiterler ise beraber bağlanacak çıkış olarak kullanılacak çıkış ile şase arası 47mf bir kapasitör kullanılmasını önerilim
eğer kademeli olmasını istiyorsanız 7812 yerine transistör , potnsimetre konulmasını ve 100mf ile 1000mflık bir kapasitör bağlarsanız akım daha düzgün çıkar önerilim |
Katılmıyorum.
Devre bu haliyle güvenle kullanılabilir.
Eğer kademeli yada ayarlı istenirse 78xx yerine lm317 kullanılabilir.
Potansiyometre ile ayarlı ve değişken voltaj elde edilebilir ama reğülasyon olmaz. |
|
|
Tarih: Sal Ağu 19, 2008 11:32 pm Mesaj konusu: |
 |
|
 |
|
okican Moderatör
Kayıt: 22 Mar 2007 Mesajlar: 644 Konum: Kocaeli
|
| CONQUEROR yazmış: | | kardeş devre güzelmiş eline sağlık. şimdi 12 volt 35wattlık(3amper) bi trafonun çıkışına bu devreyi girersek çıkışta 3 amperden yüksek bi akım alacağız öylemi ? |
Hayir, oyle degil.
Ancak 2A elde edersin reguleli olarak. 10V cikis voltaji icin 3A mumkun. 7808 ile de 3amperden fazla mumkun olabilir.
Yani guc artmaz regulede guc azalir. Ayrica kondansatorde votaj 1,41 katina arttigi oranda akim 0,707 kadar degil yaklasik 0,6 oraninda duser. 7812 kullanmak icin 15 vot AC tavsiye edilir. 50w trafo ile de 3A elde edersin.
Kolay gelsin. |
|
|
Tarih: Pts Ağu 25, 2008 4:33 am Mesaj konusu: |
 |
|
 |
|
okican Moderatör
Kayıt: 22 Mar 2007 Mesajlar: 644 Konum: Kocaeli
|
| CONQUEROR yazmış: | | yani sonuç olarak 30 amper elde etmek için nasıl bi trafo alacağız??? |
En az 600VA 15volt çıkışı olan bir transformatör kullanılabilir.
| elektroxi yazmış: | | arkadaşlar bu devrede sabit regülatör entegresi yerine LM317 gibi ayarlı regüle entegresi kullansak devre ayarlı 30A güç kaynağı olacağını düşünüyorum. sizce nasıl olur? |
Aslında doğru ama bu güçte bir devre lm317 ile yapılırsa ancak istenilen herhangi bir voltajda (1,2V~37V) sabit voltaj veren yüksek akımlı güç kaynağı yapılabilir. Ayarlı için yanlızca 12volt~14,4volt gibi küçük aralıklarda yapılabilir.
Yoksa kayıp gücün önüne geçemezsin ve güç kaynağından çok elektrikli ısıtıcı elde edilir.
Katıp güç = (giriş votajı - çıkış voltajı) x çekilen akım |
|
|
Tarih: Sal Ekm 14, 2008 11:18 pm Mesaj konusu: |
 |
|
 |
|
okican Moderatör
Kayıt: 22 Mar 2007 Mesajlar: 644 Konum: Kocaeli
|
| redfire_83 yazmış: | | Devrede ki R7 direnci tam olarak ne işe yarıyo. Ben bu devreyi 12vac ile beslicemde onun için soruyorum. |
Çok fark edermi tam olarak ne işe yaradığını soruyorsun?
30A verebilecek güçte bir devre için zaten 12Vac ile başlangıçta hata yapıyorsun. DC giriş gerilimin 15~35 olsun fark etmez direnç görevini yerine getirir.
100 ohm biraz yüksek bir değer 47 yada 33 te kullanılabilir. 10 ohm dan da aşağı inmemek iyidir.
Bu haliyle 78xx soğutucusuz kullanılabilir.
Kolay gelsin. |
|
|
Tarih: Çrş Ekm 15, 2008 8:37 pm Mesaj konusu: |
 |
|
 |
|
okican Moderatör
Kayıt: 22 Mar 2007 Mesajlar: 644 Konum: Kocaeli
|
Elindeki yüksek güçlü trafonun gücünü de yazsaydın da (köprü diyot ve filtre kondansatörüyle birlikte) çekebileceğin max. akımda devre için 30A de neler olabileceğini yazalım.
Giriş dalgalanma gerilimin ne kadar olacak bunu karşılamak için? %10 dan fazla olursa 7812 ye regülasyon için yeterli voltaj uygulayamazsın.
Devredeki kapasiteki 2-3 katı kullanarak dalgalanmayı azaltırsın ama 20A çekerken 35A lik köprü diyotu yakabilirsin.
4 metal diyot ile bunu da yaptın. Boşta 16Vdc 30Ade 15Vdc verebilen bir beslemen olunca niye regüle ile uğraşıcaksın? trafo sekonderiyle oynayıp 9~10Vac ve harika bir filtre işini görür. entegre ve transistörler, soğutucu ,plaket değermi uğraşmaya...
Uzun lafın kısası giriş 2 aşağı düşerse sınıra dayanır 3v düşerse çıkışta 1v düşer. Giriş 2volttan fazla değişmiyorsa başka birşeye gerek kalmıyor.
Regülasyon için gerekli şartlar var bunlar olmadan yapılan besleme ile oto amp. çalışır. Çalışmaz demiyorum çalışır çünkü regülatörün düzgün çalşmasa da smps bununla ilgilenir ve amplifikatör düzgün çalışır.
Örnek verdiğim oto müzik sistemleri için 12V değil 12,8V~14V arası daha uygun hatta 13,8V gibi bir voltaj diyebiliriz.
Kolay gelsin. |
|
|
Tarih: Çrş Ekm 15, 2008 9:53 pm Mesaj konusu: |
 |
|
 |
|
okican Moderatör
Kayıt: 22 Mar 2007 Mesajlar: 644 Konum: Kocaeli
|
Arkadaşım işler değişti şimdi. 6A diyot ile 6A den fazla akım çekmeye çalışmıyacağına göre. 30A lik devre için yorum yapmak doğru olmuyor tabiki.
2x12V trafo ile iki diyot ile tam dalga doğrultmaç yaparak kullanmanı tavsiye ederim. Tek sargıyı kullanıp köprü diyot kullanmak tan iyidir.
7812 35V a kadar dayanır tespitin doğru.
Ben de daha önce 15Vac önermiştim. Ancak senin elindeki trafo kullanılacak. Yapacak bir şey yok.  Ne çıkarsa şansına.
Devreyi 6xtıp2955 ile kullanmazsın sanıyorum. İki tane yeter. (kond. değeri gayet iyi)
Kolay gelsin. |
|
|
Tarih: Sal Hzr 02, 2009 11:32 pm Mesaj konusu: |
 |
|
 |
|
okican Moderatör
Kayıt: 22 Mar 2007 Mesajlar: 644 Konum: Kocaeli
|
Evet bu devre daha sağlıklı.
Çokta önemli olmayan birkaç önerim var:
+IN bağlantısını aşağı -IN ile yakın kullan ve direk kondansatörün + ucuna ve buradan çıkışa gitsin. Nedeni özellikle yüksek akım sada smps lerde T şeklinde kondansatör bağlantısı kullanmaktan kaçınmak gerekir. bu hatta kondansatör şarj ve dejarj akımı hızla ve çok şiddetli yön değiştirir, endüktans oluşabilir.
7912 yi pin 1 den saat yönünde 90derece döndürürsen ortak soğutucuya bağlıyabilirsin, ılınma olacaktır. Bu işlemi yapmasan bile pin 1 ile 0,33 ün + ucu arasına zener takabilecek gibi boşluk bırakıp ilk etapta buraya atlama kullanabilirsin. (12V az gelebilir veya daha sonra 13,6V ,14,4V gibi daha yüksek voltajlara ihtiyaç duyabilirsin. Hazırlık olur.
Son olarak bu tip soğutucu montajını kesinlikle önermem, ısı kaynağı aynı noktadan soğutucuya bağlandığında soğutucunun etkisi azalır. (bu benim düşüncem deneyip görürsün fazla bir kaybın olmaz) Kesinlikle soğutucun büyük olmalı.
Devrende aşırı akım korması yok biliyorsun, emiter dirençleri aşırı akımda veya kısa devrede transistörün yanmasını geciktirir. (1-2 sn kadar) Bu sırada girişe veya çıkışa ilave edeceğin sigorta atmalıdır.  Bu kadar güçlü transistörleri yakacak akım trafo tarafından sağlanamayabilir ama tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Köprü diyottan önce ve çıkışa sigorta ilave edebilirsin, trafonun primerine de bağldınmı tam olur.  Bunlar devre için değil genel amaçlı öneriler oldu.
Kolay gelsin. |
|
|
Tarih: Çrş Hzr 03, 2009 10:56 am Mesaj konusu: |
 |
|
 |
|
askvesen
Kayıt: 25 Şub 2009 Mesajlar: 219
|
Only registred user can see link on this forum! Registred or Login on forum! |
Only registred user can see link on this forum! Registred or Login on forum! |
Only registred user can see link on this forum! Registred or Login on forum! |
Öncelikle okican verdigin cevap ve tavsiyeler için çok teşekkür ederim. hepsini değerlendireceğimden hiç şüphen olmasın.. 7912 için verdigin tavsiyede ortak soğutucuya takamıycam çünkü soğutucuya 6 transistör ancak sığıyor ve tam ona göre ölçülendirdim, aynı zamanda resimdede görüldüğü gibi fançalıştığı zaman soğutucuya dikey bi hava gönderecek ve oldukça etkili bi soğutma sağlayacağını düşünüyorum. 7912 için ona uygun güzel bi soğutucu var elimde onuda kullanıcam. sigorta olayını kablo sigortaları oluyorya onlardan koymayı düşündüm. zener ve kondansatörlerde T bağlantı olayını hemen baskı devreye uygulayacağım. vede hemen paylaşayım burda lazım olan arkadas olabilir. birde tr lerin o sekil dizilip tek soğutucuya monte edilmesinde tavsiye edilmeyecek ama gerektiginde kullanılabilecek bi unsurda, bütün collectör ler ortak ve transistörün arka yüzeyide bilindiği üzere collectör görevi görüyo. araya bi izolasyon malzemesi kullanmadan bakır yollara yüklenmemek adına ( her ne kadar bakır yolları bi telle kuvvetlendireceksemde ) o soğutucudan çıkış gerilimini alabilirim
Pek tavsiye edilmez ama UPS lerin içinde bile trafodan gelen 7.5 voltluk uclar soğutucu üzerinden tr lere geçiyor. ben yinede thermal ped kullanacağım.
trafo resimdeki trafo söktüğüm UPS teki etiket değerine bakılırsa OUT : 220 voltta 1.8 amper yazıyordu. bu durumda 396 watt ediyor. yuvarlama 400 watt kabul edersek 12 voltta 33 amper gibi bi değer ediyor. devrede 6 transistör var transistör başına 5.5 amper düşüyor mazimumda transistör başına 10 amper bile düşse transistörlerin yanmaması gerek  |
|
|
|